不同冷却系统的占地面积可以标准化为数据中心可以支持的最大IT负载,而直接新风节能器解决方案通常具有最小的占地面积。由于添加了空对空热交换介质,空对空热交换节能器解决方案的占地面积仅稍大一些。使用新鲜空气热轮方法的节能器解决方案在所有基于空气的节能器解决方案中具有最大的总体占地面积,几乎与带有冷却塔的冷冻水厂一样大。使用热轮通常还需要专门构建的数据中心结构来容纳热轮,并且通常包含专用的数据中心底层地板来充当空气供应静压室。


“直接新鲜空气节能器”模式没有任何热交换器,因为室外空气 电子邮件营销列表 接供应到数据中心。这种方法在凉爽温和的气候下特别有吸引力,但确实需要部分额定的备用或补充机械冷却系统,以应对环境条件太热或太湿而无法“自然冷却”的几天或几小时。 “通过空气对空气热交换模式的节能器”可以在有或没有蒸发辅助的情况下运行,提供两种节能模式。与完全额定的机械系统相比,它消除了空气质量风险和湿度控制问题,从而优化了资本和运营费用。

在 IT 应用程序具有异地灾难恢复和故障转移能力的云计算环境中,可以现实地期望其中一些数据中心可能完全在节能器模式下运行,根本没有机械冷却备份。 IT 设备入口温度阈值持续提高,使得在适当的环境条件下更有可能实现全时节能器模式运行。



名义上,只需将数据中心的温度提高一华氏度,节能器冷却系统就可以充分利用高达百分之六的节能使用时间,并显示总功耗降低百分之三。根据 ASHRAE TC 9.9,IT 设备建议的最低送风温度为 64.4 华氏度,建议的最高温度为 80.6 华氏度。将设定点从 64.4 华氏度移至 80.6 华氏度的差异是,完全节能时间增加了 82%,总功耗减少了 37%。

传统的周边冷却系统采用高度机械化的设计,包括轴、皮带、垫片和带直流电机的前弯离心式鼓风机。这些有刷直流电机有一个电枢,通过与旋转换向器接触的固定电刷提供电流。电刷通常由碳制成,由于它们与电机换向器接触,它们最终会磨损或断裂,需要更换。在极端情况下,它们可能会将碳尘排放到供应气流中。使用前弯离心式风扇的传统周边设备需要以 100% 风扇速度运行鼓风机,除非鼓风机电机配备售后变频驱动器 (VFD)。由于风扇功率是风扇转速三次方的函数,因此使用带有刷直流电机的前弯离心风扇会直接导致风扇功耗巨大。一般来说,使用这种架构的冷却系统需要每月或每季度进行维护,并且比使用 EC 风扇的冷却系统消耗更多的能源。